Перейти к содержимому

Фотография

Есть ли на форуме механики

* * * * * 1 Голосов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 303

#61
Ульрих

Ульрих

    Homo homini lupus est

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8816 сообщений
9029 - Репутация
  • На счете:11420 тугриков
Это водомерная шайба с отверстием 75 мм дельта падения давления указывается единицей. Но она стоит для балансировки потока между генератором и газовой турбиной. Она логична. Ниже на подаче стоит шайба на 0,7 это сглаживающая шайба. На генераторе стоит смесительная шайба диаметром 0,37 это байпасная шайба компенсирует давления от срабатывания термостатов. они имеются в схеме.
  • 0

Я по жизни спокойный и тихий человек;

спокойно привалю,тихо закопаю.
 


#62
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Так неужто вендеры этого не знают? Кажися, аккредитованные компанией специалисты и всё такое....
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#63
Ульрих

Ульрих

    Homo homini lupus est

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8816 сообщений
9029 - Репутация
  • На счете:11420 тугриков
Вот смотри что получается. Атмосферный танк стоит немного выше насосов. судя по давлению покоя на высоте 7 метров от манометров насосов, ведь ты по ним смотрел? При запуске насоса создантся перепад в 0,2 бара он обеспечивает проток. В него входит сопротивление магистрали и потребителей.
фактически насос не может давать давление 2,5 бара если потребители не стоят выше насоса на 10, 15 метров. И они не стоят выше атмосферного танка. Теперь о сути. Атмосферный танк стоит в наивысшей точки всей системы он то и задает давление в системе. Все потребители находятся ниже его и у тебя нет мест скопления воздуха. Система расчитана на циркуляцию, значит насосы не должны давать большого перепада, больше 1 бара. Вот и получается что давление должно быть примерно 1,5 бара. Откуда взято значение 2,5 бара? Система по разводке расчитана на падение давления пример это последний кусочек где 200 мм переходит в 250 мм и разводится двумя отводами в 250 мм.

Воздух здесь не причем. Изучите документацию правильна ли высота установки расширительного танка?
  • 1

Я по жизни спокойный и тихий человек;

спокойно привалю,тихо закопаю.
 


#64
Ульрих

Ульрих

    Homo homini lupus est

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8816 сообщений
9029 - Репутация
  • На счете:11420 тугриков
Если это верная схема то воздушные охладители бак и насосы это один гидромодуль, все остальное навесное. то бишь все магистрали до потребителей не в комплекте и считались отдельными расчетами. Выделенное пунктиров обьединено в один расчет, остальное идет дополнительным расчетом.

Не логично создавать на напорном трубопроводе давление, которое потом после водомерных шайб снижается, не логично это делать не насосами. В данное время система работает без сопротивления на максимальном протоке, и это хорошо. Правда в случае если насосы запитаны верно. Схема подключения какова? Звезда? Треугольник? Или зведа потом треугольник? Запуск ступенчатый или плавный?
  • 1

Я по жизни спокойный и тихий человек;

спокойно привалю,тихо закопаю.
 


#65
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Да кто их знает, какая там схема? Это ж - электрика. Но насос включается один раз и сразу на номинальную частоту вращения в 1480 об/мин.
Вчера уточнял у вендера оп поводу подпора в баке. Он сказал: бак - атмосферный, однако в него введена магистраль с развоздушивателей. По замыслу проектировщиков - воздух, выдавливаемый из системы подаётся в "Экспешн танк" и создаёт в нём дополнительное положительное давление. Но как он его может создавать без мембран и уплотнителей на смотровых люках - непонятно?
  • 1
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#66
Ульрих

Ульрих

    Homo homini lupus est

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8816 сообщений
9029 - Репутация
  • На счете:11420 тугриков

По замыслу проектировщиков - воздух, выдавливаемый из системы подаётся в "Экспешн танк" и создаёт в нём дополнительное положительное давление. Но как он его может создавать без мембран и уплотнителей на смотровых люках - непонятно?


Это как такое возможна? Я не усмотрел ни одной трубки которая могла бы слухить для этого.

нужна лейба насоса. есть ли возможность включить на треугольник? тогда обороты в двое вырастут.

Хотя судя по схеме я задаюсь вопросом, зачем вам давление 2,5 бара, если вся разводка расчитана на понижение давления и скорости, что логично для гликоля. Он при больших скоростях теряет теплосьем. Щас у вас система работает с минимальным сопротивлением, судя по перепаду и гонит максимум жидкости. То есть она должна прекрасно охлаждать.

Проверьте потребление насоса по току.
проверьте данные по давлению покоя.
Расходомером замерьте подачу в тоннах, и сравните с потреблением.
а еще проще выбросте атмосферный танк поставьте экспеншн танк с мембраной на 2 тонны с давлением 1,8 бара а атмосферник используйте как хранилище с подпиткой магистрали насосом. И обязательно обеспечьте вентиляцию иначе работники будут слепнуть и маяться с пищеварительным трактом. Этиленгликоль ядовит.
  • 1

Я по жизни спокойный и тихий человек;

спокойно привалю,тихо закопаю.
 


#67
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Насколько я понимаю в гидравлике: меньше давление - выше расход жидкости (читай - скорость потока. Закон Бернулли. Физика. 7 класс.) Для охлаждения - скорость потока является главенствующей величиной... однако...

Перепад давления на подающей магистрали и возврате - порядка 20% от давления покоя, равному 0,7 бар.

При работе насоса, электродвигатель потребляет ток, равный 60% от номинала.

Словом, всё замечательно. Но это не устраивает вендера.
  • 1
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#68
Рейн

Рейн

    аутсайдер

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10447 сообщений
11663 - Репутация
  • На счете:12658 тугриков
а что такое вендор вообще, типо суперинтенданта? Он ответственный за установку или за приём? Если за установку то и х с ним. ))
  • 0
Дело в том, что судьбы мира меня не волнуют. Только судьбы некоторых людей. Иногда.Фред Саберхаген

Выглядит обычно нежным и печальным, пробуждает опасное желание приласкать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае, потому как мозг Весы умеют выносить лучше всех остальных знаков, вместе взятых.

#69
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Это специалист от компании-производителя. под его руководством производятся монтаж, регулировка, наладка и запуск оборудования.
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#70
Рейн

Рейн

    аутсайдер

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10447 сообщений
11663 - Репутация
  • На счете:12658 тугриков
Ну и пусть тогда сам думает. Он свою подпись ставит, это его ответственность.
  • 1
Дело в том, что судьбы мира меня не волнуют. Только судьбы некоторых людей. Иногда.Фред Саберхаген

Выглядит обычно нежным и печальным, пробуждает опасное желание приласкать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае, потому как мозг Весы умеют выносить лучше всех остальных знаков, вместе взятых.

#71
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Потеть-то нам... да и - профессиональный интерес взыграл.
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#72
Ульрих

Ульрих

    Homo homini lupus est

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8816 сообщений
9029 - Репутация
  • На счете:11420 тугриков

Насколько я понимаю в гидравлике: меньше давление - выше расход жидкости (читай - скорость потока. Закон Бернулли. Физика. 7 класс.) Для охлаждения - скорость потока является главенствующей величиной... однако...

Справедливо на магистралях где нет вязких жидкостей. Ему необходимо создать давление, для уменьшения неоднородности теплоносителя.

Перепад давления на подающей магистрали и возврате - порядка 20% от давления покоя, равному 0,7 бар.

Приемлимый перепад.

При работе насоса, электродвигатель потребляет ток, равный 60% от номинала.

Словом, всё замечательно. Но это не устраивает вендера.

Итог они че то они перемудрили с атмосферным танком. Он задатчик давления, по сути он обязан быть герметичен, и должен быть подпиточный насос. Насос загоняет в емкость гликоль, сжимает имеющийся воздух и создается давление покоя примерно около двух бар, при включении насоса получите пресловутые 2,5 бара. Сброс продуктов вскипания по отводам от конденсаторов. Система замкнута и под давлением.
Из того что я понял следует. Сливаете гликоль, герметизируете емкость, насосом загоняете его обратно до давления 2 бара и вот оно счастье.
другой способ компрессором дуете емкость а дальше все как в способе 1.

Сообщение отредактировал Ульрих: 30 July 2012 - 08:36

  • 1

Я по жизни спокойный и тихий человек;

спокойно привалю,тихо закопаю.
 


#73
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Я тоже сторонник такого метода... словом, сегодня будем изъясняться с вендером и слушать, что он расскажет любопытного?
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#74
Ульрих

Ульрих

    Homo homini lupus est

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8816 сообщений
9029 - Репутация
  • На счете:11420 тугриков
Ну надеюсь все закончится удачно.
  • 0

Я по жизни спокойный и тихий человек;

спокойно привалю,тихо закопаю.
 


#75
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Так-с... нужна консультация: чему равна плотность водного раствора МЭГа (моноэтиленгликоля) с массовой долей 50%?
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#76
Aliks

Aliks

    Ёшкин кот

  • Неактивированные
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4522 сообщений
13933 - Репутация
  • На счете:4563,15 тугриков

Так-с... нужна консультация: чему равна плотность водного раствора МЭГа (моноэтиленгликоля) с массовой долей 50%?



Тынц
  • 1

#77
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков

плотностью при 20 ºС = 1,112-1,113 г/см3,

то есть, при добавлении воды - плотность уменьшается, верно?
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#78
Aliks

Aliks

    Ёшкин кот

  • Неактивированные
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4522 сообщений
13933 - Репутация
  • На счете:4563,15 тугриков
Верно.
  • 1

#79
Акуна Матата

Акуна Матата

    Пятитысячник

  • Пятитысячник
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7593 сообщений
12012 - Репутация
  • На счете:666 тугриков
Удалось убедить руководство, в том, проблема не в, якобы, завоздушенности системы. И раз уж не хотят менять бак, пусть разрешат установить дроссель на "оборотке"...
Теперь думаю: может, полистать "Вакансии"?
  • 0
Пешу с ашыпками, ибо мне - пох. А каму ни нравицца - нах!

#80
Aliks

Aliks

    Ёшкин кот

  • Неактивированные
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4522 сообщений
13933 - Репутация
  • На счете:4563,15 тугриков

Удалось убедить руководство, в том, проблема не в, якобы, завоздушенности системы. И раз уж не хотят менять бак, пусть разрешат установить дроссель на "оборотке"...
Теперь думаю: может, полистать "Вакансии"?

Не бери в голову. Убедили же. ;-)
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых